wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 這種現象算不算匯川PLC的BUG 問題是選擇分支 M19分支觸發后 M14也觸發 M12用INCP指令確定過只會觸發一次 問題已解決 [ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新編輯 ] |
---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
![]() |
是有點奇怪,按理說M19接通后M12復位了,T11也應該跟著斷開了,M12和T11都斷了別的地方要是沒有M14怎么也置位不了啊 |
---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
![]() |
看時序感覺這個定時器有問題,這是接通延時定時器吧,怎么輸入能流都斷了Q還輸出那么長時間呢 |
---|---|
|