女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 1059 點
下載積分: 11511 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-07-17
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:36
圖片:
用的SB CM01 通過modbus讀取模塊的參數,讀取出來的數據都存在VW3000,VW3002,VW3004,,,,VW3030,一共16通道,現在問題是,參數實際應該是小數,然后讀取出的數值是實際數值的100倍,如果就一個通道,一路參數,我可以運算一下,但是現在16個通道,換算起來太繁瑣了,要先整數轉雙整數,在轉小數,再除以100,而且這個模塊有很多,我想請問一下有什么便捷辦法嗎,我該怎么轉換才好呢
[ 此帖被青年加油在2022-07-20 12:04重新編輯 ]
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 328 點
下載積分: 106 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-07-04
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-22 16:19
圖片:
圖片:
套接字發給上位機的,我是這樣取值的