設備有幾臺變頻器,近接感應器信號線和變頻器輸出線都沒有用屏蔽線,都放在同一金屬線槽內,線距估計10米左右,變頻器工作的時候PLC的輸入X燈會微亮,程序會出錯。后來改近接感應器信號線用的多芯屏蔽線,變頻器沒用屏蔽線,X燈暫時沒發現會微亮了,屏蔽線兩端的外金屬網沒有接地。問一下大家類似這種需不需要接地。
wenqing1012
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 819 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2025-07-24
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 11:52
雙端是導線