樓主  發表于: 2022-07-13 11:00
請問各位大神:PLC輸入信號可以接殼使用嗎?因為在維修別人設備時有看到機械上面設有一個保護,但是保護上面是直接引的PLC 輸入信號來檢測的,請問大師們PLC的I/O信號可以如圖中這樣使用嗎?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-31
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 22:54
我搞過一個二手機,36vAC的一相,DC24V的0V,220v的N接一起共用一根線,然后N接地(機器外殼)沒有單獨拿的PE地線.運行沒啥問題