女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

pf578430130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2025-05-21
查看pf578430130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-12 19:56
大家好,我想問一下,我PLC接線之后,線號怎么標注。比如進線X0(傳感器),我線號寫哪個?有什么技巧么
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-13 13:53