女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1638 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-07-07
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-07 11:26
現在遇到一個棘手的問題,球磨機主機280KW6級電機由變頻器帶動,運行電流在400A左右電機溫度兩三個小時到80度一直控制不下來,外加散熱風機兩臺也不行。變頻器設置方法全部試過也沒有效果,一共有十多臺都是一樣的問題。有沒有什么方法可以有效降低電機溫升的啊?
自學
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 5047 點
下載積分: 3433 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-07-11
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-07 11:31
80度沒什么問題