此號注銷2
此號注銷
級別: 家園常客
![]() |
如下圖所示 參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
![]() |
看樣子是MODBUS 地址錯了 樓主留言:站地址嗎?默認的1,我看參數了沒錯啊,這兩天也沒折騰扔在一邊了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |