圖片:
一臺FX5U是否可以既當客戶端又當服務器?現已調試好客戶端程序,可以訪問服務器的數據。現在想該PLC同時又做服務器,被兩個客戶端訪問,是否只要按截圖方式設置并修改兩個不同的端口號?
zuyi.xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 63 個
工控威望: 131 點
下載積分: 898 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2025-05-22
查看zuyi.xu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-04-01 21:28
當服務器每條連接只能供一個客戶端訪問,端口號可以設置相同。
三菱做ModbusTCP服務器好像不是標準的,有些設備能連有些不能,有大佬知道的可以補充一下。