女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

laiqius
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 116 點
下載積分: 657 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-07-22
最后登錄: 2025-06-10
查看laiqius的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-25 14:13
圖片:
三菱PLC通信說明書上寫的電阻設置是沒用的嗎
我實際使用fx3u-485-BD板和變頻器通信時都沒有使用電阻,撥到OPEN才可以通信的。
請問大家這是為什么
初入工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 556 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2020-08-22
最后登錄: 2022-09-21
查看初入工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-25 14:52
485通信電阻在遠距離通訊時才需要使用