給伺服輸入的傳感器供電使用的是外部的24V正負,信號接到驅動器,驅動器的輸入公共端可以直接用驅動器自己的24V+嗎?
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 592 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 28738 分
在線時間: 1295(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-18
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-12-21 17:30
就如PLC本體也提供24V電源一樣,一般考慮到負載問題都統(tǒng)一用開關電源供電!不管用那里提供的DC電源,只要不混用DC電源就可以!