本單位有一控制系統共有8個通訊模塊,一次通訊故障停機。
電腦顯示6#站點故障,檢查更換,消除。再顯示7#故障,
更換消除。又顯示8#故障,更換消除。再返回顯示6#故障,暈!
無奈,斷開7#8#,顯示1~6正常;謴7#8#,顯示OK,
運行一切正常。更暈!
誰有高招確認故障點?謝謝!
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 23:34
首先就是要檢查接觸不良的故障,用手掰動一下線,用橡皮擦下接頭的觸點,還有的有否干擾信號呢?