現在手上有個項目,就是FX5U需要同時和變頻器、稱重模塊走RTU通訊,打算用三菱通訊協議支持功能,請問1.通訊協議支持功能也支持1主多從嗎?2.如果可以采用的接線也是手拉手模式嗎?3.變頻器通訊口是RJ45口,從站1是變頻器,水晶頭怎么并線到從站2,你們都是怎么接線的遇到這問題?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1304 個
工控威望: 2010 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-05
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-16 09:05
接線用交換機 RTU沒有用過 具體要查手冊