女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

zxp6030011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 126 點
下載積分: 963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-06 23:06
我用一個威綸通觸摸屏通訊一臺變頻器和溫控器 可是溫控器實時溫度總是很慢才能顯示到觸摸屏上 把變頻器的兩個485通訊線斷開 溫控器通訊又恢復正常了 這是什么原因呢 變頻器站號是1 溫控器是2  把溫控器改為4號站也不行 也沒有感覺通訊錯誤啊 因為他也能顯示溫度 就是要很慢 至少一分鐘才顯示到屏幕上 請教有人會嗎。。。。示例程序大家幫忙看看哪里錯了
附件: 新建文件夾 (2).zip (2102 K) 下載次數:265
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zxp6030011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 126 點
下載積分: 963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 23:11
圖片:
圖片:
變頻器操作無任何問題 溫控器在一分鐘也顯示的正常溫度  可就是打不到了實時  變頻器拆了就顯示實時溫度  真邪門
zxp6030011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 126 點
下載積分: 963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-06 23:11
應該就是小問題  可就是不知道出在哪里