RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢? |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
D100--D104 發到對方去了 D200--D201 是從對方發來的 接收和發送有一個特殊的M驅動,好象是M8122和M8123 你要查變頻器的通訊格式,按變頻的格式發送才行。 一般情況下,變頻器支持MODBUS-RTU 如果用RS指令發送,還要自己算校驗碼 所以建議使用帶有MODBUS功能的硬件 此外如果是三菱的PLC和三菱的變頻通訊,有專用的指令,比如IVCK IVDR,會更簡便些。 |
|
---|---|---|
|