論壇的兄弟們,咨詢大家個問題,三菱Q系列的PLC,控制軸走相對運動,如何判斷軸走完了相對位置的數值?
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 21:40
你是不是視覺引導走的相對偏移定位?但不知道它到底有沒有走夠?
1、PLC只是發脈沖,記錄的數值都是通過計算得到的,并非伺服反饋出來的數值,除非你用光柵尺之類的做閉環;
2、程序里面如果用了SM5644之類的減速停止或立即停止等作為安全設置,那就把相對定位放在安全之外。如下圖所示,盡量讓相對定位運動過程不中斷