電工大神們,如果電壓三相480V的設(shè)備,那我在選擇斷路器上要不要特殊去選擇 ,我看斷路器上一般都是400V~ ,這個在480V中使用有問題嗎  變頻器三菱的是380V到480V的 電壓有波動的話 對變頻器有影響嗎?
eee34w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 6760 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2025-07-08
查看eee34w的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-06-12 14:05
看到你寫480V,是不是要用於UL認證用,須注意UL489與UL1077之差異。