各位老師好:用三菱FX-3U - 4AD和用0-10KPa作壓力顯示。用SCL定坐標指令,但是出來的壓力與實際壓力誤差很大,請問各位老師如何修正正負偏差。謝謝!
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-08-01
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 22:50
你先確認你收到的模擬量和你對應的是不是一樣的,如果是電流輸入,那你做多一個SDL指令轉成0-5v電壓,再測量一下是不是對應的電壓,這個指令我用過一次沒有發現什么貓膩啊。要不然就是你的參數設置不對