樓主  發表于: 2020-04-16 09:09
情況描述:用串口助手接收數據,沒有問題。但是用plc端的485BD模塊接收數據就會出現報文有錯誤。
接收到的報文前面一部分內容是沒錯的,從中間部分開始會出現多一個或者少一字符。
正確報文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key=49084a7df835444a431d85f9e3992740@
錯誤報文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853444607993300492020020012934a&key=49084a7df8354443d5f9e399270@
錯誤報文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key==490884a7df8355444aa431d85f9e3992740@
錯誤報文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=085344600799300049202000200012934a&keey=49084aa7df88354444a4331d85f9e39992740@

采取過的措施
485bd模塊終端電阻選擇從懸空,110歐,330歐都試過,不行。
縮短通信線的長度,不行。
關閉伺服驅動器,不行。

請問各位大神,我還可以采取那些措施?

謝謝~
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 4221 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-07-04
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-19 16:01
       不至于這么差吧, 程序調整看看。以前用過3U和輸力強接觸筆作無協議通訊做軸承游隙測量,感覺沒有SMART的自由口字符中斷方式靈活。
以下是以前做的SMART模擬Hostlink從站直接替代CP1H,上位機一句代碼不用改。
PC發送數據:PC連續讀取VW10到VW52共22個字
4030305244303031303030323235372A0D        
PLC回復數據:PLC回復PCVW10到VW52共22個字
[10:35:06.162] 40 30 30 52 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 38 30 30 30
[10:35:06.178] 30 30 30 30 38 30 30 30 30 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 37 2A 0D



 





 
[ 此帖被holdkcxyz在2020-04-19 16:34重新編輯 ]
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 4221 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-07-04
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-19 17:47
恩 可能是硬件上不匹配或干擾造成的,雙機通訊終端電阻應該可以不加,硬件上232理論上不如差分的485電平。