各位師傅,想詢問一下HMI中警報是否可以用一個D值來顯示,例如 D=1 EMO ON 、D=2 電源異常 ,是否可用此方式
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-06-12
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-21 18:10
師傅,我的意思是 D1 =1 顯示 EMO ON 、D1 = 2 電源異常,都是使用同個D1來做
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-06-12
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-22 08:23
我是使用三菱GS系列的,卻找不到該設定
不知道有師傅知道在哪邊設定嗎
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-06-12
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-29 11:48
引用
引用第7樓twingo49于2020-01-22 09:09發表的  :
看看是不是這個


這個設定是以一個D值使用16個bit去做警報,所以如果有256個警報要處理這樣就需要使用16個D值,而我的意思是是否可以只用一個D值去移動里面的數值來達到256個警報