現在在準備一個項目,就是給熱鍛鍛壓的機械手上下料方案。旁邊有個五六米的加熱爐,高頻磁感應加熱的,很久以前的加熱爐客戶說電源會受到污染,F(xiàn)在PLC和機器人通信,不知道是用IO點對點繼電器通信穩定還是CCLINK總線穩定?如果用繼電器,繼電器會不會受到磁場干擾而誤動作?還有就是對于僅僅穩定性而言是總線比較好,還是繼電器?電源加一個380V轉380V的三相隔離變壓器,不知道有沒有這個經驗的朋友指點下。
huanjue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 437 點
下載積分: 521 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2018-12-24
最后登錄: 2025-07-23
查看huanjue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 13:52
感謝你的解答,那如果伺服和步進是走脈沖方式好點還是走總線控制比較好?
huanjue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 437 點
下載積分: 521 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2018-12-24
最后登錄: 2025-07-23
查看huanjue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-07 08:31
那在這種環境下,繼電器接觸選型需要注意的是什么?比如是不是不要選帶線圈的,而是選固態繼電器之類的