cyh1986
級別: 家園?
![]() |
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
兩個小時了 沒人教你 我來教你 不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點 認為回原點OK 來一句 dmov K0 D8340 (FX3U Y0) 能教你的只有這么多 我現在從來不用ZRN |
|
---|---|---|
|