6臺步進,需要走2.5米的拖鏈線,如果每臺都用1根線,需要大拖鏈。

所以想,是否用一個24芯的拖鏈線,直接供6臺步進

這樣會不會出現(xiàn)干擾問題

求幫忙看看看~
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-03-23 11:06
最好單獨走線,28的電流估計就幾百毫安,0.3平方的屏蔽線就夠了,6條線也沒多粗,還比24芯的好走線,注意要用拖鏈電纜