三菱的q系plc 接了Q64ad 模擬量的輸入,數值輸入,采集電壓為0-10v。但是我輸入電壓為0時,采集的數值會突變,有時候時0,有時候時65536,一直在跳變,怎么解決,求助。
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2024-10-24
查看pme2bb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 10:49
電壓跳動很正常

你監看的的數值~要選有正負號的

不然就會出現這樣