女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

ban523
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 694 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2019-04-30
查看ban523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-03 11:18
設定兩個按鈕,一個按鈕將CIO區500.00置1,另一個按鈕將500.00清零。
現在碰到一個問題,如果操作置1按鈕時,觸屏和PLC沒有通訊上,待通訊上以后再次操作置1按鈕是沒有用的。需要操作一下置0按鈕才行。

例如:
將PLC與觸屏連線拔掉,操作置1按鈕,然后將連線接上,再次操作置1按鈕,此時PLC內500.00不會置位,必須操作一下置0按鈕才能回去操作置1按鈕。


好吧,居然用一個神奇的方法解決了,之前MCGS與PLC500.00鏈接設置為只寫,導致500.00動作變化不會反饋回MCGS,只要設置為讀寫就可以了。。。 謝謝各位回復
[ 此帖被ban523在2018-09-04 11:06重新編輯 ]
會飛的狼88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 644 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-03-10
最后登錄: 2022-03-19
查看會飛的狼88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 15:29
XUEXILE