松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 856 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 10386 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-14
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-06 10:55
斷電不是要全部斷開嗎。搞不懂。