初次使用FX5U,在對脈沖設置時,單位選擇電機系統0,但其下面每轉脈沖數,每轉移動量,都是脈沖數,請問每轉脈沖數-----與--每轉移動量有什么區別,都是脈沖,兩者設成一樣還是不一樣?這問題有點困擾,請教各位朋友,如圖
 
zhou1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 148 點
下載積分: 657 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2025-04-08
查看zhou1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 21:13
每轉脈沖數:是指伺服電機正常情況下每轉一圈需要多少個脈沖;  每轉移動量:是指伺服電機每轉一圈時向前移動多少距離。如果你絲桿的螺距是5mm,那么你的伺服電機每轉一圈需要10000個脈沖數的話,那你的伺服電機轉一圈后工作臺就向前或向后移動了5mm的距離。