圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-06 20:49
沒有見到這種接法,好像是兩個線的電流值等于第三根的電流。
是這樣的話,電流一般不會大于5安。