女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 17:57
救命,一一
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-04 20:47
引用
引用第2樓hlq_0815于2017-11-04 19:08發表的  :
模式改回“Host Link”

我是照著觸摸屏幫助手冊里,PLC設置為RS32C,做的。
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-04 20:48
引用
引用第4樓nxlinux于2017-11-04 19:21發表的  :
從以下兩點解決:
1.協議格式,直接選用PLC帶的幾個中的一個,因為這屬于無協議通訓,觸摸屏的協議都已經固化在硬件里了,最好不要自定義協議格式;
2.你的通信線很可能有問題的,不知道你是買的專用的不是,如果沒有指定PLC和觸摸屏的品牌和型號,只是買了根DB9pin的線的話那肯定不行,你需要查看各pin腳的定義,改線或者自己做根。

不是專用的,是市面上買的二頭公的DB9線,
  一般它們的發送和接收口子是對應吧,、
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-06 14:07
引用
引用第2樓hlq_0815于2017-11-04 19:08發表的  :
模式改回“Host Link”

設為HOSLINK還是不行