女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

rencaiwang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 663 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2023-04-12
查看rencaiwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-29 10:33
各位老師好,有一個隧道爐,發熱管單條電阻54Ω,共18條。看線路沒有中線因該是三角接法,請問單條發熱管的功率是多大,總功率是多大。
不知道改怎樣算。麻煩各位前輩寫下公式,在此不勝感激
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 6120 點
下載積分: 55576 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-02 08:43
I = E/R = 380/54 = 7

單 P = 380*7 =2.66KW

三 P =/3 * E*I = 1.7*380*7 = 4.5KW

18/3 =6 組

總 P = 4.5 * 6 = 27 KW

因隧道爐+溫控 => 只有一開始會有27KW ,以後只剩下維持的功率。

建議:分段啟動,可避免瞬間電流過大。但暖機時間較長。