樓主  發表于: 2017-04-02 19:30
我通過CP1H的COM2口使用MODBUS RTU控制臺達的VFD-M變頻器,出現的問題是采用10H寫頻率35HZ到變頻器,變頻器有反應,可是PLC沒有響應幀,D32352還報錯0080,然后又使用啟動停止命令,變頻器還是有反應,可PLC響應幀還是報錯
改用03H讀變頻器頻率等還是報錯0080,讀不了,求高手解答。。。如圖(圖片在壓縮里面)
附件: 1.zip (1030 K) 下載次數:308
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
maul_des
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 744 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2011-07-22
最后登錄: 2025-06-29
查看maul_des的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-02 21:13
1::建議接線SDA-,SDB+
2: .建議撥碼開關1關閉
3:640.02報錯,看看是很么錯誤