   各位同仁,現有一電器開關需要測試開觸點閉合后,兩觸點間的壓降,壓降在10mV以內,請問要用什么樣的方法測試?最好使用現有的儀器儀表。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 4497 點
下載積分: 221985 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-06-30
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 15:46
你的這個方法應該還需要結合電流大小來測試吧!也就是說通過調整電流大小來檢測觸點的壓降。用1個高分辨率的數顯電壓表夸接在觸點的兩端就可以搞定!