中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 19:02
引用
引用第9樓小蜜蜂于2016-09-14 13:52發表的  :

一匹制冷量不是固定的2300W,比如大金的8匹外機制冷量是22.4千瓦,美的的大7匹是20千瓦。但是大金的制冷電消耗是6KW,美的的是6.63KW,美的7匹電消耗大于大金8匹的,怪哉!

沒啥其怪的吧!電機1hp有人以734W有人以750W.工藝不同喜好哪種用那種,到底是2KW還是6KW還要看溫度而定.只要滿足銘板條件就行