樓主  發表于: 2016-05-07 22:34
將FX5U CPU參數設置成了禁止與MELSOFT直接連接,導致PLC與電腦不能通過以太網直接連接。如何將PC于PLC通訊?試過通過GS2107 HMI透明傳輸,但是連接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,軟件版本的問題嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9730 個
工控威望: 8628 點
下載積分: 16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-07 23:21
使用GS2107透明傳送應該是可以的。我曾經試過。

建議:

1、觸摸屏軟件可以嘗試用 GT Designer3 Version 1.151H

2、注意先把觸摸屏搞得能連接上,比如觸摸屏可以訪問FX5U的地址比如SM400 SM8000等。連接成功了再嘗試透明傳送的設置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xszong) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(wangyan1019) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(catfree) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼