三菱q系列plc可以在梯形圖中強制外部io口off嗎,編程軟件中是如何實現強制外部io口的?是否可以在自己的程序中實現?求助各位大神啊
lydong18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 279 點
下載積分: 969 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2020-05-21
最后登錄: 2025-02-14
查看lydong18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-15 14:17
我主要是想PLC在STOP狀態時,強制Y點輸出,測試外部線路接好之后及相關元件是否正常,F(xiàn)X3U肯定是可以。但Q系列不行,不知是什么道理,難道說容易危險設計不允許?