樓主  發表于: 2016-02-18 13:33
我想做一個三菱plc的脈沖輸出,頻率 /脈沖數 均用  寄存器D 可以在外部觸摸屏輸入

比如脈沖發了一些,我停止了脈沖發送,重新啟動需要從之前的停止位繼續走位,這個如何計算走剩下的脈沖?


求指教
感謝英雄前來觀帖
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1304 個
工控威望: 2010 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-05
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 16:51
帶軸的系統 一般只要是按了急停之后 都需要回一下原點的 如果你想在某個位置停下后 讓軸繼續走下去的話 可以用絕對定位指令試試 另外如果你想在某個位置停下來  必須要將脈沖指令的觸發條件給斷開 因為脈沖輸出是不受掃描周期影響的