樓主  發表于: 2016-01-29 14:02
請教各位大大我司有一臺設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11臺MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一臺伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發現作動沒有之前來的穩定,麻煩各位大大告知,謝謝
fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2025-04-16
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-09 13:57
軸號設置和原來的一樣,然后將原來的伺服參數重新寫入。斷電重啟。