樓主  發(fā)表于: 2015-11-08 14:30
    大家好:Q系列的CC-LINK遠程I/O站設為4號站后,I/O地址怎么計算?
yanpanplc
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanpanplc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-09 20:57
首先要知道幾點
1.你在模塊里設置的起始I/O地址是多少
2.你的4號站是指站地址是4 還是指設備編號是4 因為1個設備編號可以分配1-4個站地址。
3.每個遠程站或本地站鏈接的個數為:32 點遠程輸入(RX)和 32 個遠程輸出(RY),4 個遠程寫寄存器(RWw)和 4 個遠程讀寄存器(RWr)。
4.按照第三條的分配準則,就可以算出你的站號對應的地址