現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
seatao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2306 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-05-16
查看seatao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 11:17
我們公司也是315kw,采用的是施耐德的軟啟動器,負荷不同,采用的也不同
樓主留言:
啟動電流是額定的幾倍?這個軟起的價格知道嗎?