我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2907 點
下載積分: 7298 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-07-09
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 07:48
是新裝機還是原有在運行的?新裝達不到,須增加補償電容。若原有在運行變壓器,之前可以,現在達不到,有可能部分補償電容容量變小。檢查電容,之前我司出現過類似情況,更換補償電容后正常。