我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝! |
---|---|
|
wazhy1985
級別: 探索解密
![]() |
各位,經過測量輸出比其它伺服器要高,最高時在110左右,其它的在80左右,到了120就會報警 |
---|---|
|