用s7-200的PID向導編程。

使用的是EM231模擬量擴張模塊。

現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編程
1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20???
2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數???
3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。
                             大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現?