樓主  發表于: 2015-05-26 22:43
S7-200(CPU:224XP CN)   通電后SF/DIAG亮紅燈而STOP亮黃燈,撥動開關到RUN,STOP,TERM都無效,請問這個是什么問題?通訊也通不上了。麻煩知道的大哥指點迷津。。。。
lijiqiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2025-06-25
查看lijiqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-27 08:40
1,你的件能確認是否好的?
2,兩個串口都連接過PC嗎?
3,能連接上后清除PLC里面的程序試試。