請問各位大俠:我單位中央空調目前采用變頻器啟動,設置是40HZ。目前想改成在上班期間還是用40HZ正常運轉,下班后采取降低頻率運行(因為需要24h運轉)這個頻率暫設定20HZ。想在控制面板上加個轉換開關分為上班和值班兩種狀態,上班就是40HZ(可調)值班就是20HZ(可調),具體要怎么改,設置哪些參數,外部接線等。比如變頻器型號是臺達VFD-B,22KW;或施耐德ATV21HD22N4;或日立L300P-220HFE2。謝謝
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 344 點
下載積分: 29729 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2025-07-12
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 19:30
用多段速控制