請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現(xiàn)了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 1309 個
工控威望: 1466 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-09
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-24 21:10
應該要用排除法,先拆掉一組,看看有沒有短路,如果沒有,再拆下一組,這樣一部分一部分地查,想直接用萬用表查出來是不行的。