我的系統是采用壓力變送器采樣水壓,通過FX2N-4AD輸入PLC,然后經過PID運算,再通過FX2N-4DA送到F740模擬量端子,我擔心在用水量小的情況下,電機轉速過低,容易燒毀,所以我想設置一個最低頻率,比如是20HZ,想問:
1,這個設置會有用嗎?還要設置哪些參數?
2,如果在流量較低時,管道壓力超過設定壓力怎么解決?
錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2025-07-21
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-22 03:20
記然有壓力變送器取樣怎會高壓力.也可加個壓力開關保護.