     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 15:07
這個和模塊沒有關系,模塊只能設別是什么類似的型號。
需要將讀取模擬量后的數據數值轉換為實際工程量的轉換程序中修改。