在恒壓供水系統,變頻器的PID和PLC的PID調節使用哪個更簡單, 效果更理想  PLC是西門子200    變頻器是西馳的   請大神指點
[ 此帖被大明哥在2014-11-21 16:59重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-24 10:29
看你的系統了,如果就單泵,那就用變頻器,如果雙泵或者多泵也可以用恒壓供水控制儀,如果還牽扯到其他的工藝,那就要用PLC