女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 13:49
車間皮帶電機始終運行在3HZ左右,電機電流高,變頻器是施耐德ATV31系列的,變頻器老故障提示過流報警停機,有什么參數可以降低電流呢,讓變頻器別報警了,但是電機還必須在低頻下運行。

如何解決低頻電流高的問題, 三菱的變頻器我試著修改轉矩提示參數,電流就降下來了,但是施耐德的我修改轉矩參數,怎么就不好使呢,輸出電流沒有變化。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1284 個
工控威望: 7634 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-07-16
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 08:20
引用
引用第9樓工控狂人于2014-11-27 01:24發表的  :
減速機都不算加?能省幾個錢,到時候燒電機燒變頻器就開心了,出現故障影響生產就開心了嘛

長時間低頻運行,對電機和變頻器壽命 會有很大影響