有一個水庫四級泵站控制系統,在主站西門子PLC300通過RS-232/485/422光纖MODEM與3個分站進行RS485通訊。出現以下問題,在某個子站出現通訊故障的情況下,主站PLC內部數據(FC1功能塊)一直保持故障前的狀態(tài)信號,其他泵站還一直在抽水導致水管多次爆裂。請各位幫忙查找問題所在,并完善程序。附軟件源程序及圖紙,多謝。本人QQ:184861293
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-02-09
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-02 22:36
不知道你的問題解決沒有。
我的建議是通訊的狀態(tài)要用到控制里面去,若通訊不成功,有多少次或多長時間。。。。認為要取消自動控制
直到通訊回復正常后,再次投入自動運行