女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

心如止水0813
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2014-11-30
查看心如止水0813的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-10 20:05
我在書上看到說RS指令不能同時接通兩個或兩個以上,但是我在有的程序中看到一個RS執行條件是M8000,另一個RS指令執行條件是M0,那要當M0接通時不就是接通兩個了嘛?搞不明白了 求解答!
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15437 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-04-19
查看幸運之神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-11 21:28
要分開的,仔細瞧瞧,M8000后還有接點吧